永济电机医院:
你医院报送的《永济电机医院门诊综合楼建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)及报批申请资料收悉。经研究,批复如下:
一、根据《报告表》内容,本项目位于山西省运城市永济市电机支路西侧柳宗元小学对面新增床位300张及配套医疗设施设备。主要建设内容:扩建1栋8层现代化门诊综合楼,新增床位300张及配套医疗设施设备,污水处理站1座,事故池1座,食堂1座等,工程项目内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目总投资6000万元,其中环保投资50万元,占总投资的0.83%。
在符合相关法律法规和政策规定要求的前提下,我局原则同意《报告表》结论。
二、你公司在项目的设计、建设和运营管理中,应认真落实《报告表》提出的各项环保对策措施,重点做好以下工作:
(一)落实大气污染防治措施。严格按照环评要求,污水处理站采用地埋式及周边绿化方式处理,恶臭通过活性炭吸附处理后由排气筒排放,执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005);食堂油烟透过净化设施处理;备用发电机通过设置烟道将废气引至屋顶高空排放。
(二)做好废水处理工作。新建地埋式污水处理站,采用“预处理+二级生化处理+混凝沉淀消毒”工艺处理后排入污水处理站,处理后与现有污水处理站废水经管网汇合后排入医院总排口,最后排入市政污水管网进入永济市城区污水处理厂处理,执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预处理标准。
(三)严格按照有关规定,对固体废物实施分类处置,做到“资源化、减量化、无害化”原则,进行分类收集、处理和处置,防止二次污染。医疗废物暂存于危废间,定期交由有资质单位处置;生活垃圾和中药残渣收集后交由环卫部门处置。
(四)优先选用低噪声设备,对噪声设备采取隔声、基础减震等降噪措施,加强设备的维护与保养。噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准。
(五)强化环境风险防范和应急管理。加强对风险物质、风险装置等环节和部位的设计、监控和运行管理,逐项落实环境风险防范措施和应急预案,定期进行应急培训和演练,有效防范和应对环境风险,同时要实现与当地政府的应急预案联动。
(六)今后如果国家或地方颁布新的排放标准或出台新的污染防治要求,届时你公司应从严执行新标准或新要求。
三、向设计单位提供《报告表》和本批复文件,确保项目设计符合环境保护设计规范要求,必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施和投资。项目竣工后,你公司应按照规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,经验收合格后方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用。
项目在发生实际排污行为以前,须按《固定污染源排污许可分类管理名录》的相关规定申请取得排污许可证或者填报排污许可登记表,不得无证排污或不按证排污。
项目批复后若性质、规模、地点、生产工艺及环境保护措施等建设内容发生重大变动,或自批复之日起超过五年才决定开工建设,须按《环评法》规定重新报批、审核项目环境影响评价文件。
四、你医院按照运城市生态环境局永济分局施工和运行期间的环境保护监督检查要求,做好后续环境管理有关工作。
永济市行政审批服务管理局
2023年1月11日
|
|